Добрый день, коллеги.
Прочитал смежные темы на форуме, однако ответов не нашёл, если повторюсь с вопросом- направьте, пожалуйста, ссылкой.

Суть вопроса :
СП 60.13330.2020
п.7.2.3 Общие системы вентиляции для...
"б) общественных (кроме помещений с массовым пребыванием людей) и административно-бытовых или производственных категорий В4 и Д (в любых сочетаниях);"
Смущает эта приставка "или" , в предыдущих редакциях, если не изменяет память, там было "и".

Теперь система может быть : либо "общественные + административные" либо "общественные+производственные В4/Д". В одной системе все три группы общественные + административные + произв. В4/Д нынче недопустимы?

Полез искать ответ в Р НП АВОК 5.5.1-2023(скриншот прилагаю), там эти системы показаны объединяемыми все разом, но при этом откуда то взялось ограничение по площади в 300м2, хотя эти ограничения фигурируют только в п.7.2.4. Что вызвало ещё больше вопросов.

Уважаемые специалисты. Помогите, пожалуйста. Как трактовать теперь это "или" и откуда ограничения по площади, как для присоединяемых помещений?